Raccorder Nest 3 en file pilote avec 3 radiateur connecté de marque Atlantic

Tags: #<Tag:0x00007fd02a1a16c8> #<Tag:0x00007fd02a1a15d8>

Bonjour ,

Je souhaite raccordé un Nest 3 en file pilote , voici l’installation

3 radiateur connecté de marque Atlantic modèle : Divali 1500 W horizontal

Le Nest 3 est raccordé au heatlink lui même raccordé au fils pilote au radiateurs

On à rajouté une diode de redressement suivant le schéma d’installation

lorsqu’on applique une consigne ( exemple thermostat à 30 °) , le Nest envois bien le signale au heat link ( son et diode verte ) , mais les chauffages ne chauffe pas

Lorsqu’on arrête le Nest les chauffages indique : “Ordre délestage prioritaire”

Cordialement,

Bonjour @Stefan

Visiblement ton radiateur reçoit un ordre de délestage sur le fil pilote. Celui-ci est généralement prioritaire aux autres ordres, c’est pourquoi ta consigne n’est pas prise en compte.

Si tu as un programmateur ou un autre thermostat encore relié au fil pilote, il faut le déconnecter.

Bonjour,

Aucun programmateur , aucun autre thermostat n’est reliée au fil pilote .

Le problème ne vient-t-il pas de la diode de redressement ? le sens Anode /cathode ?

Cordialement,

@Stefan pourtant sur ta photo la diode est dans le bon sens.

Je vois que ton radiateur semble communiquer en radio via le protocole IO. Tu as peut être un appareil qui force le délestage à ce niveau