Parametre fibaro fgr 223

fibaro
Parametre fibaro fgr 223
0

#1

bonjour
petite question concernant les fgr223 et le type de bouton
quel valeur dois je mettre au parametre 14 pour les boutons que j’ai

bouton haut pour montée simple (s’arrete une fois tout monté)
bouton bas pour descente simple (s’arrete une fois tout descendu)
bouton stop au milieu si je veux arreté la montée ou descente

merci


#2

Bonjour @db2p

C’est le paramètre 20 qui permet de changer le type d’interrupteur.

Tout dépend comment fonctionne ton interrupteur.
Si à bascule (quand tu appuies sur le bouton, il reste en position) alors tu n’as rien à faire, c’est la configuration de base.
Si à impulsion (quand tu appuies sur le bouton, il revient dans sa position initiale) il faut mettre le paramètre 20 à la valeur 0.


#3

merci de la réponse

quand je regarde les paramètres du modele precedent FGR222 il parle du parametre 14 (voir lien suivant)
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/107/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgrm_221-_-fgrm_222.html

a moins qu’avec le FGR223 cela a changé

mes boutons sont poussoirs c’est à dire qu’il ne reviennent pas quand j’appuye dessus


#4

Les paramètres du FGR-223 sont complètement différents du FGR-222.
Plus de détails ici : https://manuals.fibaro.com/roller-shutter-3/

Dans ton cas, il faut mettre le paramètre 20 à 0.


#5

ok
merci laurent pour cet info

je crois que mes boutons sont à bascule.
quand j’appuye dessus il ne reviennent pas
donc je pense parametre par défaut (2) non ?

0 – momentary switches
1 – toggle switches
2 – single, momentary switch (the switch should be connected to S1 terminal)

Default setting: 2

en voila une image (schneider odace)


#6

je viens de recevoir ma box jeedom smart, mes fibaro fgr223 et ce weekend je me lance dans l’aventure
! chouette !!!
je continue donc sur ces interrupteurs
voila une image des branchements intérieurs ci dessous
un petit coup de main pour savoir comment brancher ?
j’ai regardé la doc fibaro mais j’aimerais pas me planter…merci
si j’ai bien compris:

  • vert/jaune: pas de changements terre qui va au moteur
  • violet interrupteur: j’en rabat un sur fgr dans L … ou wago 221 ???
  • bleu : je met un wago221 pour deriv vers fgr sur N …ou un wago 4 fils ???
  • marron (descente) et noir (montée) a l’interrupteur : je les rabat sur fgr en Q1 et Q2
  • marron (descente) et noir (montée): 2 câbles neufs de l’interrupteur au fgr dans S1 et S2

merci de vos precieux conseils


#7

Bonjour @db2p

Si tu as bien identifié les fils violet comme la phase, et les fils marron et noir comme fils de montée/descente, alors c’est bien ainsi qu’il faut procéder.


#8

j’ai fait un montage du fgr223 ce weekend sur un bouton schneider odace. voir photo ci-dessous
simplement, je n’arrive pas a faire l’inclusion dans jeedom
il faut appuyez 3 fois sur le bouton relié a s1 mais le bouton relie a s1 ne foncitonne pas
j’ai juste un bouton qui fonctionne qui fait monter et descendre le volet
j’ai verifie et reverifie mes branchements…
pour l’inclusion avec le petit bouton a l’arriere du module idem ca fonctionne pas l’inclusion
bon, je n’avais pas de cable de la bonne couleur mais je crois que c’es bien relié

au secours!!!


#9

Bonjour @db2p

Les 3 appuis sur le bouton du module doivent être très rapides, en moins de 1,5 secondes.

Essaie une exclusion avant de l’inclure, ca aide généralement.


#10

merci
enfin ca fonctionne
mais c’est vrai il faut etre tres rapide car les 3 appuis doivent etre fait en 1 seconde
ca serait bien qu’il l’indique sur la notice;;;;;;;:face_with_raised_eyebrow:

sinon pour mon bouton je n’ai plus le stop au milieu
montee decente ca fonctionne mais je ne peux plus l’arreter avec le bouton du milieu
et ce malgre avoir essayer les 3 valeurs du parametres 20


#11

Bonjour db2b
Il semblerait que je sois exactement dans la meme config que toi .
Pour que ca marche correctement , j’ai mis ,
20–>1
151–>5
Seule condition pour que le stop fonctionne
Par contre question calibration du volet, je suis incapable de faire, et il semblerait que ça soit la condition qui peut permettre l’utilisation en pourcentage de l’ouverture ou fermeture a 10%,20% etc…
Si tu as une idée


#12

parametre 20 -> toggle swicthes
paramètre 151 -> roller with buildin driver
pour la calibration il faut d’abord choisir le paramètre 151 avec roller blind with positionning
puis tu fais la calibration paramètre 150 -> force device calibration
bon des fois ca fonctionne pas du 1e coup mais une fois que la calibration est faite la tu mets ton paramètre 151 en roller with buildin driver
et le paramètre 150 va revenir en device is not calibrated
au niveau du widget avec la barre de position ca devrait le faire
par contre pas sur que ca te donne la position reelle du au fibaro fgr223 qui est pas top (vu sur d’autres post !!!)


#13

Merci pour ta réponse.
En fait j’ai bien essayé toutes les combinaisons avec le 151 a 1 ou 2 ou 3 ou 4
puis 150 a 2 mais a chaque fois ma box se met en erreur,
je viens de m’apercevoir que tu a une box jeedom, j’avais pas fait attention, et moi une VerEdge.
Si on regarde pas dans le détail, ça marche, mais le report en % pour l’instant c’est n’importe quoi

Merci et bonne continuation