Bonjour,

Je recherche à brancher un module FGD-212 de Fibaro mais sans interrupteur de commande (pilote juste via la box en gros), et je ne trouve nulle part de câblage qui explique comment faire le branchement :confused:

J’ai essayer en alimentant le module juste sur la phase (L) et le neutre (N), puis de mettre le neutre de mes spots sur la sortie/entrée de commande mais rien ne s’allume :confused:
=> Via ma box Jeedom pour j’ai bien le module inclu et qui remonte bien les status & co

Une idée svp ?

Merci.


#2

Bonjour @m4dm4rtig4n

Oui c’est possible d’utiliser le FGD-212 sans brancher d’interrupteur.

Le branchement est plutôt simple, l’alimentation sur L et N, le neutre de la lampe sur N et la phase de la lampe sur la sortie du module (la sinusoide avec la flèche).


#3

Ok super merci pour l’info ^^

J’avais essayer le branchement inverse en fait :
L => Phase
N => Neutre
Neutre de la lampe => Sinusoide
Phase de la lampe => Phase

Du coup ça donne le branchement de gauche ?


#4

Oui c’est bien comme cela qu’il faut câbler