Demande de renseignements sur mise en place FSG-223 dans tableau electrique

Bonjour,
je souhaite domotiser 2 set de lumières:
- 1 set alimenté en 12v
- 1 set alimenté en 220v

Ma question est la suivante. Vu que je ne veux pas multiplier les modules dans la baie électrique, est-ce que c’est viable de mettre le module FSG223 dans la baie et y brancher directement sur le S1 le 1e set de lumières en 220v et sur le S2 le 2e le transformateur 220v/12v du 2e set de lumières.
Est-ce que cela ne risque pas de bousiller le transformateur ?

Sinon, est-ce qu’il y aurait un autre moyen de gerer les 12v?

Bonjour @Miguy973

Attention les bornes S1 et S2 sont les entrées pour brancher les interrupteurs filaires.
Les sorties pour connecter les charges sont Q1 et Q2.

A partir du moment ou tu respectes le type de charge et les puissances maximales données dans la doc, tu n’auras pas de problème.
Plus d’infos ici : https://manuals.fibaro.com/switch-2/

OK, merci.
En faite je me suis trompé, c’est bien les sorties Qx que j’utiliserais. Et au niveau de la charge, il n’y aura pas de pb, ce seront que des leds qui seront connectées.
Merci de la réponse.

Mais je pense que l’idéal serait de mettre le fibaro dans un module din eutonomy fgs223 avec boutons.

Oui si tu veux le mettre au tableau, autant utiliser l’adaptateur Eutonomy.

Par contre le FGS-223 supporte les charges résistives et les lampes incandescentes uniquement. Pour l’utiliser avec des Leds, il faut rajouter un limiteur de courant en parallèle de la charge : https://amzn.to/3cqStUG