Comment savoir si mon module FGS 221 est HS

Comment savoir si mon module FGS 221 est HS
0

Bonjour
Depuis deux ans mon Fibaro FGS 221 ne donne plus d’ ordres sur l’un de mes radiateurs électrique Pour cause, lors de mon retour de vacance j’ai constaté un court circuit avec mon radio réveil car Pour ajouter une prise j’ai branché 2 fils sur la prise du radiateur donc depuis ce temps plus aucun Ordre
Comment savoir si mon module est HS , si je le démonte pour une exclusion et ensuite l’inclu de Nouveau je vais perdre les ordres qui lui sont propres je pense
avez vous une solution merci d’avance
cdt

Bonjour @fifi

Deja tu peux le tester sans rien brancher en sorties, juste en l’alimentant.
De puis ta box tu active les relais et tu vérifies que les sorties s’ouvrent et se ferment avec un multimètre

Si tes sorties ne répondent pas, il faudra dans ce cas exclure le module et essayer une réinitialisation complète, puis le réinclure.